baby 2008-07-21 14:45:35 | 河北省 其他專業 | 1782查看 6回答
鋼筋中,布置板的受力筋時,當板厚不一樣的時候,如何布置板的通常受力筋.
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是底筋,可以在定義好受力筋后,在繪圖界面點多板,再點其他方式下的按XY方向布置受力筋,點要布置鋼筋的板,右鍵,在彈出的對話框中把定義好的鋼筋選好,確定就可以。如果是面筋的話,可以用跨板受力筋來定義,用相應的方法把鋼筋布上去,軟件會自動計算,彎折也會考慮,如一塊板為120,一塊為150厚,保護層15,軟件會用直段長+一端彎折90+另一端彎折120,你可以匯總計算再用編輯鋼筋的功能看一下。
2008-07-21 14:50:58
-
當板厚不一樣且下部不平時是不能布置通長筋的,只能分開布置。
2008-07-21 14:48:39
-
分開布置就行啦
2008-07-21 14:51:11
-
分類型布置比較好。
2008-07-21 15:51:28
-
鋼筋中,布置板的受力筋時,當板厚不一樣的時候,布置板的通常受力筋,在板面標高相同前提下,底筋要分開布置,如果沒有分開布置,軟件會提示的,這是因為板的底標高不一樣,板的底筋要分開錨固到板的支座中,但由于板的頂標高一樣,面筋是可以布置通長筋的 你試一下,有問題再交流
2008-07-21 14:52:46
-
當板厚不同且板底不同高此時不能布通長受力筋。
2008-07-21 16:08:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看