個犯嘀咕 2020-06-08 10:04:14 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 493查看 1回答
湖北GTJ2018,板穿過柱時,鋼筋的處理
如圖:
湖北GTJ2018,有梁板(挑檐版)穿過柱時,底筋、面積除受力筋4C8之外,都多了2C8,長度如上計算式,
我想請教下這個多的兩根受力筋來源于16G的哪里?另外,既然水平的4根受力筋長度直接拉通貫穿了柱,那么單獨多出的中間這兩根是如何得來的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個是梁的位置的鋼筋,柱左側有梁,不計算板鋼筋,柱右側沒有梁了,這個位置不能為空,所以要計算了
2020-06-08 13:36:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看