小磊哥哥 2020-06-05 08:51:28 | 江蘇省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 676查看 4回答
給排水內沒有人防套管
給排水內沒有人防套管,是優先執行工業管道的制作+安裝?還是優先執行通風空調的人防套管(按空調來的話,要不要把子目系數乘以0.3)?江蘇2014安裝定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水套管不能執行風套管,材料、施工工藝,相差甚遠。
進入人防的套管要執行柔性防水套管子目。
首次提交 2020-06-05 09:29:22 最近修改2020-06-05 09:30:41 (修改過1次)
-
執行工業管道中的套管 的定額
2020-06-05 08:52:57
-
給排水內沒有人防套管,是優先執行工業管道的制作+安裝?還是優先執行通風空調的人防套管(按空調來的話,要不要把子目系數乘以0.3)?江蘇2014安裝定額
答:借用通風空調的人防密閉套管
2020-06-05 08:53:25
-
優先考慮人防套管定額,沒有的參照工業的套管定額
2020-06-05 09:00:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看