陌 2020-06-04 17:11:05 | 廣東省 土建 | 811查看 2回答
請問有板負筋的時候,板底筋設置c8-200雙向,面筋是否只有板負筋和分布筋
請問有板負筋的時候,板底筋設置c8-200雙向,面筋是否只有板負筋和分布筋,而沒有面筋的c8-200雙向
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對的面筋只有板負筋和分布筋
2020-06-04 17:13:01
-
上述描述一般有雙向的面筋的話,會在圖中有單獨標注,沒有就只考慮負筋
2020-06-04 17:14:06
-
Y向面筋只有板負筋,那Y向的板負筋之間是否還需要布置一段分布筋,用什么構件布置
如圖,板說明面筋只有X向的,那么Y向的板負筋之間是否還需要按截圖中的紅色畫筆布置一段分布筋,用什么構件布置
-
我根據圖紙的信息,有面筋的板就布置面筋,有負筋就布置負筋,最后的鋼筋布置情況如下圖,請問這樣可以嗎?有一些板只有水平或垂直方向的面筋,有負筋的板則沒有面筋。