carser 2020-06-03 15:59:26 | 云南省 安裝 | 467查看 1回答
各位老師,這個局部電位連接具體要算些什么,圖集看不懂
是不是每個衛生間有一個LEB箱,潔具用BV-1*2.5來連接著LEB箱子,LEB箱子又和剪力墻內的鋼筋用25*4扁鋼連接,那LEB箱子還要和MEB箱連接嗎?如果要的話那用什么連接,25*4還是BV1*2.5?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是不是每個衛生間有一個LEB箱,潔具用BV-1*2.5來連接著LEB箱子,LEB箱子又和剪力墻內的鋼筋用25*4扁鋼連接,那LEB箱子還要和MEB箱連接嗎?如果要的話那用什么連接,25*4還是BV1*2.5?
答:潔具用BV-1*2.5來連接著LEB箱子
LEB箱子不需要和MEB箱連接,只需要與避雷網系統連接就好了
2020-06-03 16:02:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看