孫光達 2020-06-03 15:03:05 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 2176查看 1回答
問題1:應急照明施工范圍從應急照明配電箱到燈具,需要套事故照明切換調試嗎
問題1:應急照明施工范圍從應急照明配電箱到燈具,需要套事故照明切換調試嗎
問題2:風機配電箱、應急照明配電箱都是雙電源的,配電箱系統圖設計要求帶自動投入連鎖裝置,需要套備用電源自投調試嗎
我對事故照明切換調試和備用電源自投裝置調試的定額說明,理解不透徹,請舉例給說明解釋下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:應急照明施工范圍從應急照明配電箱到燈具,需要套事故照明切換調試嗎
問題2:風機配電箱、應急照明配電箱都是雙電源的,配電箱系統圖設計要求帶自動投入連鎖裝置,需要套備用電源自投調試嗎
我對事故照明切換調試和備用電源自投裝置調試的定額說明,理解不透徹,請舉例給說明解釋下。
答:1、不需要
2、不需要
調試子目發生是需要有調試報告,實際也發生調試工作了。一般的配電箱在出廠之前是進行了調試,我們現場所做的就是一個通電試驗
2020-06-03 15:30:34