chen 2020-06-02 18:48:31 | 湖北省 土建 | 803查看 3回答
為什么我將剪力墻和暗柱都用直行墻的清單,但是量只有剪力墻的暗柱量是零?
實際也是沒有算暗柱的量,也就是說剪力墻的量沒有包括暗柱的,這是什么情況?(j難道只能將暗柱套個柱的手動加入到剪力墻的量嗎)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:暗柱用剪力墻覆蓋,然后計算。
2020-06-02 18:50:08
-
不是的
暗柱的工程量是合并在剪力墻內的,不是單算的
暗柱只是鋼筋加強,混凝土模板都是在剪力墻內的
2020-06-02 18:56:38
-
剪力墻覆蓋暗柱計算工程量
2020-06-02 19:04:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看