小圖 2020-06-01 11:53:16 | 廣東省 安裝 | 1957查看 4回答
關于漏電開關和空氣開關是否需要分開套定額問題(簽證)
請問各位老師:空氣開關和漏電開關需要分開套定額嗎?(做的是簽證)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是配電箱自帶的,就套配電箱定額就行,如果是后加的開關,就得分開套
2020-06-01 11:55:39
-
成套配套箱已包括箱內電氣元件,若果是改造工程專門更換配電箱內空氣開關的情況除外。
2020-06-01 11:59:24
-
這個是增加備用,分開套,如圖
2020-06-01 12:07:36
-
應該分開,主材價也不同
2020-06-01 12:47:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看