-
彩虹 2008-07-19 09:28:51 | 重慶市 其他專業 | 1437查看 12回答
柱箍筋進入基礎一般是2-3個,可圖上是A6@100
柱箍筋進入基礎一般是2-3個,可圖上是A6@100/200,照圖上輸入,計算出來就不止2-3個了,可計算設置中不輸入箍筋信息又不行,怎么設置呢?問題補充:補充一下:是樁基礎的磚混結構,地梁上口與樁上口平標高為-0.6M,柱筋錨入地梁1M,地梁高為0.7-1.3M不等,基礎層高設的1.6M,箍筋的個數?其它的基礎構件均已布置.
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱錨入基礎內的箍筋不少于兩個,這是規定“在陳青萊教授答疑里面有”你那種情況是:軟件算量是按現場施工實際情況考慮的,柱錨入基礎還算了“一層預留柱筋”的箍筋個數,一般按三分之一計算的,你看一下柱主筋長度,是不是算了錨入基礎部分+預留長度+搭接長度。如是這樣的話,箍筋多于兩個是很正常的。
2008-07-20 11:07:44
-
如果你的基礎是一樣的,那么你可以直接在計算設置中柱里的第四項《柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量》,把2改成你手算計算出來的個數。如果不一樣,你就按正常計算,在匯總計算后,點編輯鋼筋,直接在箍筋個數處把數據改成你需要的即可/
2008-07-19 14:53:39
-
算出根數,直接輸入在基礎計算設置中就可以了。
2008-07-19 11:05:56
-
你畫基礎了嗎,還有柱底標高應該 是基礎底標高,如果沒畫基礎,就有可能認為都是柱了。 還有就是這根柱基礎上面是不是還有一段呀,這多出的箍筋有可能是基礎以上部分的。
2008-07-19 09:33:48
-
不可能啊,你布置基礎構件了嗎?
2008-07-19 09:34:55
-
如果圖上是A6@100/200,你手工算出根數,直接輸入計算設置中就行 如果基礎高度一致,一次輸入成功 如果基礎高度不一致,到每個柱中的計算設置中輸入
2008-07-19 09:37:26
-
手工計算出多少個,然后在計算設置里修改,把柱在基礎插筋錨固區內的箍筋 數量修改成你所計算的支數即可
2008-07-19 09:37:45
-
住在基礎中的箍筋數量是2個,但出來基礎后的部分要計算箍筋的,比如基礎層高2m,基礎高度1m,出基礎后的1m就需要計算箍筋了。所以箍筋信息必須輸入。
2008-07-19 09:38:24
-
你在工程設置的計算設置里點擊基礎,在里面設基礎短柱在基礎里的箍筋數量3的話應該可以的。
2008-07-19 09:40:45
-
柱子箍筋加密區范圍有規定的~層高的1/6,500和柱子截面尺寸 3者,哪個最大就取哪個值?。∷圆荒馨凑粘R?guī)的基礎里就2-3個箍筋計算的~
2008-07-19 09:41:48
-
1.你在計算設置中還是按圖紙上的箍筋信息正常輸入A6@100/200。 2.柱的縱筋深入基礎底部,也可理解為縱筋的插筋。所以得設2-3道箍筋。軟件自動默認,不用自己在設置。 3.軟件是按照03G101圖集考慮的,會默認設置成2道箍筋,而且是2支箍。如果與默認的不同可以在計算設置中設置。
2008-07-19 10:07:27
-
先畫基礎后設置柱子就可以了。
2008-07-19 10:23:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看