張 2020-05-31 10:18:58 | 江蘇省 安裝 | 607查看 1回答
消火栓給水,江蘇
圖一和圖二是對應的系統圖和平面圖想問下XL-5立管工程量是多少,我是算的室0.55(埋地部分)+0.3(消火栓支管高度),不知道對不對,大家幫我看看
圖四是試驗消火栓,請問旁邊的壓力表是包含在定額里的還是要單獨計算,壓力表是不是同管徑一樣也是DN100的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、XL-5工程量為0.55+0.8
2、壓力表單獨計算。此處壓力表規格不是DN100,正常計取壓力表子目即可。
2020-05-31 10:25:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看