V v 2020-05-23 10:39:44 | 廣東省 安裝 | 1591查看 3回答
請問老師一個比較繁瑣的問題,關于不同燈具是否可以共用火線
一般來說雙控開關只要接入一根火線到開關處就行,再分支控制線到燈具
下面這種情況怎么辦呢
左下角開關控制123燈具有火線接入到此開關,右上角開關控制135燈具
想問下5燈具和其他燈具能共用火線嗎,需不需要分支火線到5燈具的開關(只討論火線,控制線我知道要反到燈具的)
2020-05-23 10:41:13 補充
2020-05-23 10:41:47 補充
是下面這個圖...上面圖片錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
05開關處只有控制線到,沒火線到,不能作為05燈具的火線。否則05燈具受02或者03燈具影響。
2020-06-01 09:59:46
-
可以的,就是這樣敷設電路的。
2020-05-23 10:41:08
-
一個回路就是一根火線
不同 回路不能共用
2020-05-23 10:41:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看