小小小 2020-05-22 14:16:31 | 浙江省 安裝機電預算 | 1599查看 2回答
橋架出線問題
吊頂2.9,橋架吊頂內安裝;
橋架應該距吊頂多高?20mm夠不夠?
照明電線從橋架出來之后走配管,出橋架是沿吊頂水平走,還是要翻上沿頂板走的?燈具嵌入吊頂;
插座布線是橋架出來之后每一個都要從頂開槽接至插座還是接到第一個插座就下到地面沿地面走然后遇下一個插座上翻?
2020-05-22 14:38:29 補充
梁高未知,只給出吊頂標高,照明布線敷設方式是CC
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、橋架是在梁下100安裝
2、在吊頂內水平配管到燈具
3、是下到地面 敷設即可
梁高可以查看土建的圖
首次提交 2020-05-22 14:22:42 最近修改2020-05-22 15:28:40 (修改過1次)
-
橋架應該距吊頂多高?20mm夠不夠?
20mm應該不夠,至少要大于龍骨和支架的高度,可以按吊頂以上100mm
照明電線從橋架出來之后走配管,出橋架是沿吊頂水平走,還是要翻上沿頂板走的?燈具嵌入吊頂;
這個具體看圖紙設計的管線布置方式來定。圖紙為CC,應該是頂板內暗敷管子的
插座布線是橋架出來之后每一個都要從頂開槽接至插座還是接到第一個插座就下到地面沿地面走然后遇下一個插座上翻?
是接到第一個插座就下到地面沿地面走然后遇下一個插座上翻
首次提交 2020-05-22 14:26:28 最近修改2020-05-22 14:44:13 (修改過1次)