chfj 2008-07-15 15:16:32 | 河北省 其他專業 | 795查看 3回答
斜屋面板的支座負筋不識別斜板的長度(即計算出的負筋
斜屋面板的支座負筋不識別斜板的長度(即計算出的負筋根數是按斜板的水平投影長度計算的根數),有什么別的辦法將鋼筋計算正確,只能用單構件輸入嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那你就只好計算完以后在編輯鋼筋里修改一下負筋的根數了。然后把構件鎖定了
2008-07-15 15:39:23
-
你把板按水平的畫上去后,把受力筋及負筋布上去,再定義斜板,必要的時候還要將梁打斷,定義好斜板,再把打斷的梁合并,這時你用編輯鋼筋再看受力筋及負筋,是按斜長來計算的。
2008-07-15 15:22:15
-
你可以輸入斜板負筋的長度為斜長,不過這樣處理的話,分布鋼筋會多算幾根 要不你就按他水平投影來計算,然后在計算式里乘以一個斜坡系數,鎖定
2008-07-15 15:22:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看