18009494942 2020-05-18 14:12:54 | 山東省 安裝 | 426查看 1回答
通風
通風管道壁厚有什么規范要求
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鍍鋅鋼板矩形風管規范厚度是4mm。
普通通風風管及空調風管分為三類:低壓、中壓、高壓,低于500Pa為低壓,500- 1500為中壓,高于1500為高壓
風管厚度與壓力及邊長有關
邊長s320mm: 中低壓厚度0 5mm,高壓厚度0 .75mm
320 < 邊長S630: 中低壓厚度0 6mm,高壓厚度0 .75mm
630 < 邊長S 1000: 中低壓厚度0 75mm,高壓厚度1mm
1000 < 邊長S 1250 :中低壓厚度1mm,高壓厚度1mm
1250 < 邊長S2000 :中低壓厚度1mm,高壓厚度1.2mm
2000 < 邊長S4000: 中低壓厚度1.2mm,高壓厚度按設計
其它風管也有相應設計規范,詳見JGJ 14 1-2005 《通風管道技術規程》,誤差參考相關鋼板國家標準2020-05-18 14:15:11
-