避雷引下線問題
各位前輩,當遇到三種避雷引下線時應該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你所發圖紙避雷引下線只有一種做法,利用建筑物柱內對角鋼筋做避雷引下線。實際計算時,直接按建筑物頂部檐角高度進行計算,套用定額避雷引下線子目,利用柱內主筋的條目。
2020-05-18 14:10:57
-
截圖一、計算四根引下線的工程量,計算2處“斷接卡子”測試點。
截圖二、按圖示長度計算避雷網的工程量(有×的線條),引下線已經計算,不得重復。
2020-05-18 14:14:38
-
就是一種引下引線,利用柱內大于16的二根鋼筋
2020-05-18 14:17:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看