-
心的菩提 2008-07-13 20:43:10 | 四川省 其他專業 | 805查看 15回答
布置雙層鋼筋板的最小厚度是多少?6
布置雙層鋼筋板的最小厚度是多少?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納布置板鋼筋與最小板厚度無關,板只需按圖紙厚度輸入就行了。理論上板最小厚度=板上保護層+面筋直徑+鋼筋間最小間距(一般為不小于25)+底筋直徑+下保護層。
2008-07-14 10:55:25
-
這個問題,作為預算員來說,可以不管,設計是雙層就算雙層,設計雙層筋的最小板厚,應該是設計人員應該了解的.
2008-07-14 09:59:25
-
這個好象是設計問題.
2008-07-13 21:27:31
-
這是設計人員根據計算來確定的. 施工圖紙有說明的,就應該布置.
2008-07-13 21:28:56
-
你可以這樣簡單的算, 最小厚度=板上保護層+面筋直徑+底筋直徑+下保護層 僅為是理論而已
2008-07-13 21:33:11
-
根據圖紙走 畢竟不是搞設計的
2008-07-13 21:40:01
-
應該是80mm厚吧。我見過最薄的就是這種的。
2008-07-13 22:05:30
-
60mm,見規范
2008-07-13 22:07:09
-
這個要看設計了吧
2008-07-13 20:45:30
-
這得經過驗算, 現澆板厚度必須符合《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)關于現澆鋼筋混凝土板最小厚度的要求;跨度較大現澆樓板厚度的確定,應考慮到板在正常使用極限狀態下撓度的計算值應符合規范要求;有經驗者可適當增加板厚,以提高其剛度,增強混凝土現澆板的抗裂能力。住宅現澆混凝土樓板應按不出現裂縫設計。
2008-07-13 20:46:10
-
要看設計了
2008-07-13 20:47:11
-
應該看設計圖紙呀
2008-07-13 20:49:59
-
布置板鋼筋與最小板厚度無關,板只需按圖紙厚度輸入就行了,負筋彎折部分長度設置好保護層后軟件會自動計算的。
2008-07-13 20:54:38
-
根據設計人員對構件的受力情況計算配筋率,在板中的的施工圖紙中的要求,不是我們規定的。
2008-07-14 07:20:47
-
設計最小的現澆板厚度為60MM厚
2008-07-14 08:31:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看