15171817691 2020-05-15 09:57:01 | 湖北省 安裝招投標安裝算量GQI | 437查看 3回答
氣體濃度報警系統(tǒng)接線怎么算回路?
是從報警控制器出來的一根線連接所有探測器,還是每個探測器都要有單獨的一個回路?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有六個回路的管線,即可。不用每個探測器敷設一個回路。因為探測器有內(nèi)置的地址編碼。即;不用多線制。
2020-05-15 10:11:14
-
是從報警控制器出來的一根線連接所有探測器,還是每個探測器都要有單獨的一個回路?、
答:從每一個單獨的功能空間單獨一個回路,每一個功能空間的探測器并聯(lián)接入
首次提交 2020-05-15 09:58:38 最近修改2020-05-15 09:59:15 (修改過1次)
-
每個探測器都有單獨回路
2020-05-15 09:58:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看