hhdyc2006 2008-07-12 11:02:14 | 江蘇省 其他專業 | 473查看 11回答
在03G101-1第十頁左下角中有句話:抗震設計箍
在03G101-1第十頁左下角中有句話:抗震設計箍筋對縱筋至少隔一拉一。 請問各位高手,這里的“隔一拉一”應作何解?在施工中又是怎么布置的。請給與詳細解答,謝謝!
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在03G101-1第十頁左下角中有句話:抗震設計箍筋對縱筋至少隔一拉一。 請問各位高手,這里的“隔一拉一”應作何解?在施工中又是怎么布置的。請給與詳細解答,謝謝! 回答:所說的是針對柱類構件,具體意思是如果柱內每邊縱筋大于2根時,那么就必須采取隔一拉一”就是每邊過一根縱筋至少拉一下,采取單肢箍拉,對于抗震來說,絕對不允許過兩根縱筋再拉。
2008-07-12 11:18:46
-
隔一根豎向筋拉一個拉鉤
2008-07-12 11:05:16
-
那是對于拉接筋來說的 意思是隔一個箍筋安裝一個拉接筋,主筋每隔一個要位于箍筋角部固定或者用拉鉤固定 也就是說一般默認狀態下拉筋的間距是箍筋的兩倍。
2008-07-12 11:07:19
-
就是除了一個大箍筋把所有縱筋包住以外,還要增加其他箍筋,其方式就是隔一拉一,
2008-07-12 11:08:04
-
它的意思是隔一個箍加一個拉筋的意思
2008-07-12 11:09:00
-
中“隔一拉一”實際上是說拉接筋的間距是箍筋間距的兩倍。
2008-07-12 11:10:54
-
這是對箍筋肢數的要求,就是對主的縱向主筋必須要隔一根拉一根。 比如H、B邊各有6根筋,那么箍筋肢數必須在4肢以上,即4*4肢箍。
2008-07-12 11:18:44
-
隔一拉一就是:拉筋的間距是箍筋間距的2倍
2008-07-12 11:32:13
-
“隔一拉一”實際上是說拉筋縱、橫向的間距都是箍筋間距的兩倍
2008-07-12 11:46:45
-
這是對箍筋肢數的要求,就是對主的縱向主筋必須要隔一根拉一根。 比如H、B邊各有6根筋,那么箍筋肢數必須在4肢以上,即4*4肢箍。 這個說法是正確的,其他都是錯誤的,又不是梁,搞什么拉筋隔一拉一 簡直搞笑。連圖集的基本含義都沒有搞清楚。
2008-07-12 12:08:13
-
抗震設計箍筋對縱筋至少隔一拉一,這主要是規范對箍筋肢數的要求,就是保證柱的縱筋必須最少要每隔一根,設置一道箍筋,根據柱截面尺寸的不同,箍筋的肢數可有多種組合
2008-07-12 15:37:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看