建筑物防雷接地系統中,各進出建筑金屬管道樓內金屬管
建筑物防雷接地系統中,各進出建筑金屬管道樓內金屬管道,作等電位連接,想問下金屬管道穿墻中的套管要套哪個定額?是第三章母線絕緣子里的穿墻套管嗎 謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第八冊中 室外管道中的鋼管(焊接)
2008-07-11 11:56:18
-
套電氣部分的配管
2008-07-12 20:44:01
-
直接按鋼套管套子目就可以
2008-07-11 12:43:30
-
套第六章,剛性套管,我記得好象是6-2999前后是制作,還要套個安裝。 是帶法蘭盤的,為了外墻防水。
2008-07-11 11:56:41
-
可以近似套焊接管子目,管子過墻都要有套管的
2008-07-11 11:57:15
-
套第六章中的一般穿墻套管制作安裝
2008-07-11 14:17:11
-
建筑物防雷接地系統中,各進出建筑金屬管道樓內金屬管道,作等電位連接,想問下金屬管道穿墻中的套管要套哪個定額?是第三章母線絕緣子里的穿墻套管嗎? 回答:在電氣專業里不考慮金屬管道穿墻中的套管問題。這個問題在水暖專業考慮并進行套定額,套第6冊里6-2981~6-2997制作,6-2998~6-3006安裝。電氣在這里只做等電位連接,就是接地系統。母線絕緣子里的穿墻套管和這個不是一回事,別混了。
2008-07-11 14:39:29
-
不是。應該是如下所示: 一、2000定額 1、如果該套管是穿越建筑物地下室外墻的,應根據設計要求是剛性還是柔性防水套管分別套用(第6冊工業管道工程)中其他項目-套管制安-剛性或柔性防水套管子目,每同一種規格分別套用制作與安裝子目。 2、如果該套管是室內穿墻、樓板或者是穿越非要求防水外墻的時候,應套用第8冊室外鋼管(焊接)子目。 二、2005定額 1、如果該套管是穿越建筑物地下室外墻的,應根據設計要求是剛性還是柔性防水套管分別套用(第6冊工業管道工程)中其他項目-套管制安-剛性或柔性防水套管子目,每同一種規格分別套用制作與安裝子目。 2、如果該套管是室內穿墻、樓板或者是穿越非要求防水外墻的時候,應套用第8冊穿墻穿樓板鋼套管制作安裝相關子目。
2008-07-11 14:43:51