陳佳彬 2020-05-12 09:22:19 | 廣東省 土建 | 432查看 2回答
柱箍筋加密問題
請問如下圖截圖所示,無論箍筋加密區是多少間距,連接區的箍筋的加密區間都是按這個min(5*d,100)走嗎?我要是這一段箍筋為c8@200/400,這里間距還是取的40(5*8)嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
2020-05-12 09:26:40
-
這里是指縱筋為搭接的時候,需要加密,加密的間距是5*d和100取小,此d為兩根搭接縱筋中的較小直徑,不是箍筋直徑。這個在G101圖集里有說明。
2020-05-12 09:51:20