華 2008-07-10 11:03:24 | 河北省 其他專業 | 1690查看 2回答
在計算框架梁箍筋加密區時,主梁與次梁交接處兩側是否
在計算框架梁箍筋加密區時,主梁與次梁交接處兩側是否按1.5梁高加密區計算? 在計算非加密區間距時,長度中是否扣減主梁與次梁交接處長度后再計算間距?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算框架梁箍筋加密區時,主梁與次梁交接處兩側是否按1.5梁高加密區計算? 在計算非加密區間距時,長度中是否扣減主梁與次梁交接處長度后再計算間距? 答:1:一級抗震時2倍梁高加密區計算,二級抗震時按1.5梁高加密區計算。 2:在計算非加密區間距時,長度中是扣減主梁與次梁交接處長度后再計算間距,但一般設計兩側有3個箍筋50mm加密。
2008-07-10 11:08:39
-
1.在計算框架梁箍筋加密區時,主梁與次梁交接處兩側不應按1.5梁高加密區計算,而應按照設計要求計算附加箍筋。 2.在計算非加密區間距時,長度中不應扣減主梁與次梁交接處長度后再計算箍筋個數。
2008-07-10 12:32:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看