No Fraud 2020-05-08 01:08:21 | 云南省 安裝計價軟件GCCP | 3517查看 2回答
電纜頭套定額時的截面面積怎么選?
比如YJV-(3*120+2*50)電纜的電纜頭,在套定額時選干包式電纜頭制作安裝,那面積是按照單芯最大120mm2選取截面面積“120mm2以下”這一條定額選取嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
選擇單芯相線截面積120mm2的子目(03020825).
2020-05-08 02:57:52
-
選擇最大的截面面積,120mm,查看下當地定額子目,是否需要系數。
2020-05-08 08:25:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看