海綿 2020-05-06 21:49:49 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013 | 737查看 2回答
樓地面裝修
如圖所示,想請教各位老師一個問題,就是關于裝修做法的分界問題,
首先圖一圖二是一個2層的公建配套用房,獨立基礎,一層室內結構底標高-0.5,但是結構圖紙里找來找去也沒有找到這個-0.5的位置有沒有現澆板,他底板總得要澆掉吧,
然后裝修做法又好像重復,圖3和圖4就是關于開閉所,配套公建的地面做法,但是又重復,圖4的地1個人認為描述的比較符合公建的地面做法,但是我們的清單里又根本沒有地1的清單項目,只有一個樓14,但是樓14中是在現澆板的基礎上做一些防水等,但是個人感覺樓14并不符合1層地面,
所以我就不太明白他這個到底是如何來區分,所以看哪位老師可以指點一下,感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按房間范圍定義樓地面裝飾,與基礎層沒有任何的關系。
2020-05-06 21:51:50
-
-0.5和0.5標高都是屬于地面是在回填土上面做的
地1本來就是公建、門衛的地面的啊,清單你要看裝飾的地面做法,你看建筑干什么
2020-05-06 21:54:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看