13252864871 2020-05-03 16:31:10 | 河北省 土建施工土建計量GTJ | 693查看 4回答
關于梁配筋原位標注,兩個問題求解答,謝謝!
如圖,設置一道梁兩跨
1、集中標注已設置了2C12,第一跨顯示2C12,第二跨沒有顯示,那么我還需要在第二跨原位標注里設置上通常筋嗎?
2、第一跨右支座設置鋼筋2C22+1C18,那么我還需要在第二跨左支座再設置一遍2C22+1C18嗎?
請專家逐一回答,謝謝!
2020-05-03 16:32:15 補充
1、集中標注上通長筋已設置了2C12,第一跨顯示2C12,第二跨沒有顯示,那么我還需要在第二跨原位標注里設置上通常筋嗎?(第一條修改一下)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、集中標注已設置了2C12,第一跨顯示2C12,第二跨沒有顯示,那么 不需要在第二跨原位標注里設置上通常筋。
2、第一跨右支座設置鋼筋2C22+1C18,那么不需要在第二跨左支座再設置一遍2C22+1C18 。
2020-05-03 16:34:19
-
1、第一跨顯示的是上部通長筋,表示所有跨都有的,其他跨不需要輸入了。
2、中間支座輸入一遍就可以了,另一邊不需要輸入。
2020-05-03 16:34:43
-
1、上部長筋或下部長通顯示的第一跨即可,原位標注的鋼筋才需要對應的在“上部鋼筋”或“下部鋼筋”。
2、相鄰的可輸可不輸。
3、
2020-05-03 16:35:44
-
1,不需要,2,不需要。3,不需要。
2020-05-03 16:38:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看