陳瀾 2020-05-02 09:06:50 | 四川省 土建安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2132查看 4回答
KL和L的鋼筋計算規則一樣嗎?
通長筋,下部筋的規則
還有L的支座是KL,算負筋是像KL的支座是柱一樣計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:KL和L的鋼筋計算規則不一樣。
2020-05-02 09:08:51
-
規則上是一樣的,只是搭接和錨固長度的計算上不一樣
這個在16G系列圖集中是有明確規定的
2020-05-02 09:09:13
-
KL。是框架梁,L是非框架梁,錨固要求是不同。通長度下部筋,受力是不同的。支座負筋的要求也是不同的,具體看16G101。有詳細的說明和要求。
2020-05-02 09:10:22
-
不一樣,主要是錨固長度部分不一樣的 .
2020-05-02 09:59:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看