拼 2020-04-30 17:57:27 | 河北省 安裝 | 553查看 2回答
請問老師第一張圖是系統圖,第二張圖是平面圖,幫忙看下平面圖中畫的對不?謝啦
平面圖中從橋架出來至第一個插座的管線是沿頂走嗎?
橋架處的立管與橋架至第一個插座的水平管以及第一個插座的立管設為2倍對嗎?
第一個插座的有2個立管對嗎?
2020-04-30 18:00:18 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、不需要沿頂板走,從橋架水平出管就可以;
2、每一個TO插座都是單獨的管線,不能像普通插座那樣串起來;
3、從橋架水平出兩根管線,分別接到2個TO插座。實際施工為了省錢,也可能出現2根線共管,如果現場沒施工,可以先不考慮共管的情況。
4、發現個問題:兩個插座并排安裝,距離非常近,從第一個插座到第二個插座的管線不需要返到地面,畫個橫管直接連接兩個TO插座就可以。
2020-04-30 18:39:42
-
對,第一個插座處,需要一進一出兩根立管。但,如果是明配管,就不用這樣走。看一看平面圖管線的標注。
首次提交 2020-05-01 03:55:54 最近修改2020-05-01 03:58:27 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看