電氣干線問題
請問一下各位老師,NH-YJV-5*10應該從哪里開始計算?是從配電室走橋架到AL(D1)箱嗎?那么接到ALE(D1)-1箱的豎向的NH-YJV-5*10的應該從哪里算到哪里?還有NH-YJV-5*6是指橋架出來到箱子那一段距離嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
NH-YJV-5*10是從配電室走橋架到ALE(D1)箱
NH-YJV-5*6從穿刺線夾到配電箱
2020-04-29 16:39:16