土建造價進行中 2020-04-29 16:04:11 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 473查看 3回答
剪力墻加強筋
下面的附加鋼筋1C14-140,伸入支座內(nèi)側(cè)2000mm要怎么設(shè)置呢
2020-04-29 16:06:04 補充
那個止水板的工程量是不是就是剪力墻長度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是加強筋
首次提交 2020-04-29 16:06:33 最近修改2020-04-29 16:07:48 (修改過1次)
-
是的外側(cè)加強筋C14@140,在其它鋼筋輸入,止水板是剪力墻中心線長度。
2020-04-29 16:12:38
-
一、C14-140是隔一布一短筋,在其它鋼筋中輸入。見下圖。二、止水板的長度是剪力墻的長度。
2020-04-29 16:12:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看