. 2020-04-29 13:04:31 | 浙江省 土建 | 2677查看 3回答
老師,她說圍墻的砌體15m要設置一道伸縮縫,那么這個圍墻4m一道,左右兩邊都是混
老師,她說圍墻的砌體15m要設置一道伸縮縫,那么這個圍墻4m一道,左右兩邊都是混凝土柱子,砌體墻連續的也就4m,那么是不是說就不用設置伸縮縫了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的
如果欄桿下也是4米一個柱,那就不需要設置伸縮縫了的
2020-04-29 13:29:51
-
也要設,
2020-04-29 13:09:00
-
這也是要設置在地下墻和柱的位置,可以每4檔設置一道伸縮縫
其實就是要求伸縮縫的部位柱墻,不相交,是為了防止因為地基不均勻沉降,造成墻體不規則開裂的
2020-04-29 13:20:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看