chen 2020-04-27 16:45:41 | 湖北省 土建 | 1169查看 3回答
在計算設置里設置次梁兩側的加筋數量?
在計算設置里設置了次梁兩側的加筋數量,但是下圖黃紅圈圈的怎么沒有附加箍筋呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒識別到次梁寬
原位標注內,輸入次梁寬度,就會知道添加了的
試試看
2020-04-27 16:46:29
-
因為兩者是KL框架梁,無法生成。如果框架與框架要加,在表格中加。
2020-04-27 16:48:22
-
你這構件是主梁相交,是識別不了智能布置的,如設計有要求,就是要有KL6梁的原位標注相應跨中輸入。
2020-04-27 16:48:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看