GSKXCH 2020-04-26 21:21:06 | 浙江省 土建 | 674查看 2回答
預應力管樁算量
管樁匯總表格上,樁頂標高是-1.4m,樁底標高是-18.2m,有效樁長是16.8m,空灌長度是1.3米,定額書上寫:“管樁按設計樁長(不包括樁尖)以延長米計算”;定額書上還有句:“送樁長度按樁頂標高.....另加0.5m計算”
1、所以,,,樁長是16.8m??還是16.8+0.5m=17.3?? 我該怎么區分這句話好。。。
2、空灌長度1.3m,我理解的是要澆混凝土的時候,澆注長度是樁長+空灌長度,是不是這樣??如果是,又繞回來樁長(問題1)的問題了;如果不是,盼詳解!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁長按16.8米,送樁按1.3+0.5=1.8
2020-04-26 21:26:58
-
1、打樁長度=18.2-1.4=16.8米 ;2、送樁長度=1.3+0.5=1.8米 ,不是空灌長度1.3m(用詞錯誤)。
2020-04-26 22:19:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看