1 2020-04-26 20:50:17 | 廣東省 安裝機電安裝算量GQI | 301查看 3回答
線槽引線問題
線槽梁下安裝,當(dāng)線從線槽引上到頂板時,一般要不要套管?
是否需要做金屬軟管?
圖紙無具體做法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,現(xiàn)場是做金屬軟管的
2020-04-26 20:53:24
-
管與線槽連接時有專用的接頭
也可以用接頭與軟管連接
2020-04-26 21:52:27
-
圖紙不會寫,正常是金屬軟管
2020-04-26 22:39:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看