-
sh****@163.com 2008-07-05 15:37:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 566查看 12回答
我們小區的墻體是430厚的,其中從內至外240厚承
我們小區的墻體是430厚的,其中從內至外240厚承重空心磚\\70厚XPS保溫板\\120厚承重空心磚. 這樣的情況下我怎么定義墻的厚度?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定義墻厚:430mm ,然后在套項里面,套承重空心磚定額子目,編輯代碼:“TJ*0.36/0.43”; 再增加補項:70厚XPS保溫板,編輯代碼:“m2或者TJ*0.07/0.43”就可以了。 盡量不要把墻厚定義為360mm ,這樣會影響建筑面積的計算。
2008-07-05 15:48:42
-
你可以定義構件的時候直接定義430厚,在套做法的時候分別套墻和保溫層即可。
2008-07-05 17:44:15
-
1、定義430厚畫墻體。操作方便。在墻體“構件做法”里套相應子目。墻體代碼為:TJ/0.43*0.36;保溫代碼:m3為TJ/0.43*0.07,m2為TJ/0.43。 2、計算“建筑面積”方便。因為外墻有保溫層的,建筑面積算至保溫層外側面。
2008-07-05 18:17:22
-
如果是清單定額,直接定義為430即可
2008-07-07 15:43:43
-
直接定義為430即可
2008-07-05 22:06:50
-
定義425 ,在套構件做法時可以利用工程量代碼進行相應的運算來套項計算即可。
2008-07-05 22:43:01
-
如果你這是清單的項目,墻厚就是430,不能變的,只是在套項是分別的套用相應的作法。
2008-07-06 10:51:26
-
答:直接定義為430
2008-07-05 15:46:40
-
定義為430即可。
2008-07-05 15:49:30
-
定義構件的時候直接定義430厚,套做法的時候分別套墻和保溫層,修改代碼就可以拉。
2008-07-05 15:56:46
-
定義425 (120墻按115計) 240厚承重空心磚套相應定額,代碼*0.565 70厚XPS保溫板用代碼/430 為面積 120厚承重空心磚.套相應定額,代碼*0.271
2008-07-05 16:02:38
-
你應該這樣定義: 計算建筑面積時,一定要將墻體定義為430,因為計算建筑的規定中有一條“建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積”(這是我們內蒙定額的規定,你們那里是這樣嗎?) 但在計算外墻外保溫時,可千萬別定義為430,而是再復制一個工程,將外墻定義為120mm厚,這樣才能準確計算。因為軟件中外墻外保溫是按外墻外邊線起算的,如果定義為430,外墻外保溫就多算量了。 注意:如果是70厚的保溫板,一定要定義為80厚,軟件有10厚的空氣層厚度;否則定義為70厚軟件會按60厚計算,這樣就少計算了。
2008-07-05 16:11:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看