專一的橙子 2020-04-25 21:11:38 | 北京市 安裝 | 601查看 5回答
老師們請問套完排水管定額主材里的管件是不是包含了檢查口啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
子目里面已經包含了檢查口、透氣帽、伸縮節等。
資料依據詳見【定額章節說明及文件匯編→給排水專業→附錄(一)→管道接頭零件含量取定表→表8】,
現截圖如下,完整資料可以自己打開廣聯達查找定額說明:
2020-04-25 23:51:32
-
包括了檢查口
2020-04-25 21:12:55
-
室外管道定額不含檢查口,也不需要檢查口
室內排水管道定額才包含檢查口
2020-04-25 21:41:31
-
排水管管件是綜合(按各種管件含量加權計算)的,已經包括了立管檢查口。
2020-04-26 05:21:33
-
是的
2020-04-26 10:27:52