主次梁相交處,主梁上兩側附加三個加密箍筋怎么設置
主次梁相交處,主梁上兩側附加三個加密箍筋怎么設置,只看到設置次梁上,沒看到設置主梁上呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
自動生成吊筋
2020-04-25 00:12:05
-
主次梁相交處應 在主當上設三道附加箍筋間距50規格同主梁箍筋.這個可以在計算設置中設置,或在原位標注時表格中的次梁加筋欄中輸入,也可以在畫好梁后的自動生成里生成.
2020-04-25 08:06:56