小路 2020-04-24 17:48:34 | 陜西省 土建概算預算施工土建計量GTJ | 2354查看 4回答
請問各位,框架柱在每一層都需要錨入梁內嗎,還是只需要在頂層錨入屋面梁
一級抗震,三級鋼筋,c35,查得lae是37d/40d,梁高度是不夠的,
下層柱縱向鋼筋是在上層柱內錨固嗎?中間層不需要區分邊柱與中柱,只在頂層區分嗎?
上一層柱畫好后再對下一層柱匯總計算嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好:
一級抗震,三級鋼筋,c35,查得lae是37d/40d,梁高度是不夠的 梁高不夠那就需要考慮彎折了
下層柱縱向鋼筋是在上層柱內錨固嗎?中間層不需要區分邊柱與中柱,只在頂層區分嗎? 下層柱筋是跟上層交錯綁扎(或者其他形式搭接即可)。而邊柱中柱 主要還是在頂層的,這個為了區分錨固形式
上一層柱畫好后再對下一層柱匯總計算嗎?匯總計算可以選擇在單層完成后 或者整個單位完成后,也可以部分構件完成后都可以!不影響畫圖
另外鋼筋的搭接形式,您看看結構圖說明的,里邊有說明該項目的鋼筋搭接形式,加油
首次提交 2020-04-24 17:55:29 最近修改2020-04-24 17:57:08 (修改過1次)
-
遇到頂層柱,當梁高是小于錨固長度時,就是彎折錨固。
首次提交 2020-04-24 17:50:51 最近修改2020-04-24 17:51:33 (修改過1次)
-
你好:
2020-04-24 17:54:56
-
1、中間層柱子上下錨固,中間層柱子不分中柱、邊柱、角柱
2、柱全部畫好了再統計 上下端節點錨固與插筋設置對計算有影響
2020-04-24 18:00:03