-
pg****@163.com 2008-07-04 17:35:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1222查看 15回答
框架梁與框架梁相交的地方會設置吊筋嗎?
框架梁與框架梁相交的地方會設置吊筋嗎?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最好是根據圖紙要求做。
2008-07-04 23:32:05
-
會有這種情況,如果真有,應該設置的,
2008-07-04 17:38:38
-
依據設計圖紙,在原位標注中輸入。
2008-07-04 17:38:58
-
按圖紙要求來設置
2008-07-04 17:39:36
-
答;附加箍筋和吊筋在受力上一樣的,有一種就可以了,但有的設計者為了使結構更穩定,可能同時設計了吊筋和附加箍筋,同時輸入即可。
2008-07-04 17:39:43
-
一般情況沒有,如圖紙有--按圖加
2008-07-04 17:40:36
-
在主梁處可以設置吊筋,你可以在原位標注或平法標注中,在表格次梁寬度,次梁加筋,吊筋,吊筋錨固中設置,設置好后匯總計算一下,然后在編輯鋼筋里面可以察看一下,就知道了
2008-07-04 17:42:56
-
嚴格按照圖紙設計而來,有時會有的
2008-07-04 17:52:04
-
根據結構受力,可以設置,也可以不設置。因為附加箍筋和吊筋在受力上一樣的,有一種就可以了,有時為了使結構更加穩定,可能同時設計了吊筋和附加箍筋,這樣的話你同時輸入即可。 具體輸入方法:你點擊工具欄中的“原位標注”中的”梁平法表格“,再點擊你要設置吊筋的梁。在表格次梁寬度,次梁加筋,吊筋,吊筋錨固中設置,設置好后匯總計算一下,在”編輯鋼筋“里就可以看到你輸入的一些鋼筋信息了!
2008-07-04 17:58:09
-
答:一般都按圖紙說明來設置的,
2008-07-04 18:01:58
-
框架梁與框架梁相交的地方會設置吊筋嗎? 在陜西地區一般不會,只有主次梁相交時會增設吊筋或是附加箍筋。假如你們的圖紙明確要求框架梁與框架梁相交的地方設置吊筋,你也可以加上,這有時是地區不同設計院的設計依據也不同吧~!~~~呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~
2008-07-04 18:20:21
-
有的時候是設置的。通常情況下,先考慮增加箍筋,不滿足要求時再增設吊筋。做預算依據圖紙設計就可以。
2008-07-04 18:27:29
-
根據圖紙的設計要求來計算是不會有問題的。
2008-07-04 18:33:21
-
相交處下面是空的,那就肯定有吊筋的。
2008-07-04 18:46:27
-
應根據圖紙要求而定,若圖紙上沒有畫(標)出,就要再次查看總說明
2008-07-04 21:01:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看