自動報警主機控制的點數2000-4回路,一條回路是控制500個點嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主機一般是一個回路200點,還要有10%的預留量,這個具體要看火災自動報警廠家的回路板,也就是主機上能有多少塊回路板,現在大型一點的能到4000點沒有問題,但是回路板就比較多。200點一個回路,你這個2000點最少要10塊回路板
2020-04-20 14:45:53
-
自動報警主機控制的點數2000-4回路,一條回路是控制500個點嗎?
答:主機的控制參數主要看點數,不看具體的回路數量
2020-04-20 14:41:27
-
任一臺火災報警控制器所連接的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等設備總數和地址總數,均不應超過 3200 點,其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200 點,且應留有不少于額定容量 10% 的余量。
2020-04-20 14:43:02