基礎(chǔ)柱子插筋
老師,我基礎(chǔ)筏板厚是1800,集水坑是L1000*W1000*H1000,集水坑保護層40,柱子是在集水坑上方,為什么軟件算出來的基礎(chǔ)厚度是2679,如果筏板厚度扣去,就是伸入集水坑879,這個伸入集水坑的長度怎么來的?為什么要這么算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的沒錯,集水坑的底板厚同樣應(yīng)該是1800加集水坑1000=2800減鋼筋保護層減筏板底筋直徑等于2679,自己看看保護層厚度加筏板雙向鋼筋直徑是否121。