光陰斷了流年 2020-04-19 12:17:52 | 四川省 土建結算 | 360查看 1回答
剪力墻配筋
W5 鋼筋信息平面圖與剖面圖對應不上怎么辦呢?該段剪力墻下部是不是沒有分部鋼筋?還是我理解錯了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:W5是剪力墻垂直附加鋼筋,在其它鋼筋里面計算輸入。1-1剖面與下面的不是同一個1-1剖面。
2020-04-19 12:25:26