-
楊濤 2020-04-18 20:31:25 | 北京市 安裝裝飾 | 2337查看 6回答
關于吊頂天棚中,吊頂面開燈孔子目,是否可以適用于,消防煙感探測器、消防廣播器等!
請教一下,消防煙感探測器、消防廣播、噴淋等這些安裝在吊頂上的東西,在裝飾里邊,吊頂天棚中是否可以記取,吊頂面開燈孔子目呢!謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,一般煙感,溫感,廣播等器具都是吸頂安裝,一般不會開孔,直接安裝在棚頂,如果發生這種情況,套用定額,一般這個定額多是噴淋頭,嵌入式燈具用到此定額,如果是開孔應該套這個定額,安裝燈具消防設備器具定額不含這項工作。
2020-04-18 22:44:24
-
可以計算開孔費用。
2020-04-18 20:34:08
-
可以用此定額
2020-04-18 20:41:42
-
可以
2020-04-18 21:27:37
-
可以借用這個子目
2020-04-19 00:17:10
-
可以啊,噴淋煙感等開孔和燈開孔工序是一樣的
2020-04-22 08:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看