宋和民 2008-07-01 11:06:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 4回答
鋼筋抽樣問題:我們有地下室,設置時分為基礎層和-1
鋼筋抽樣問題:我們有地下室,設置時分為基礎層和-1層,我們這柱是從承臺頂?.00標高,在地下室地面處沒有結構板也沒有梁,那這個柱加密怎么考慮~??地下室和基礎層怎么設置?問題補充:鋼筋抽樣問題:我們有地下室,設置時分為基礎層和-1層,我們這柱是從承臺頂?.00標高,在地下室地面處沒有結構板也沒有梁,那這個柱加密怎么考慮~??地下室和基礎層怎么設置? 在實際中柱加密區是從承臺頂?.00標高算,軟件中分基礎層和-1層后是如何考慮柱加密的?(比如基礎層承臺頂標高為-6M,-1層地面建筑標高為-4M,此處無結構板,梁) 二樓說的意思是不是把基礎層和-1層就直接放到基礎層里面設置?那這樣的話在圖形算量互導會出錯(例如墻高不一致)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照圖紙的要求設置樓層就可以了,在負一層中可以沒有樓板和梁構件的,柱的高度繪制正確,在負一層頂處柱的箍筯涉及不到加密了,因為這里沒有節點的
2008-07-01 11:40:50
-
加密區從承臺頂?shù)揭粚铀阋粋€(gè)考慮
2008-07-01 11:08:34
-
地下室和基礎層設置一層,柱加密就不要求了.
2008-07-01 11:18:26
-
就按圖紙設置基礎層和-1層,柱在基礎層插筋錨固區內的箍筋數量為2(軟件計算設置中的),在-1層若你的柱是A6-100/200軟件計算的是上下各500mm的加密范圍,你可把A6-100/200改為A6-200,然后在屬性的其他屬性里上加密范圍不輸,下加密范圍輸入500即可,這樣就計算準確了
2008-07-01 11:47:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看