13037239855 2020-04-14 20:12:06 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 713查看 5回答
這個梁的腰筋設置是從梁腹板高0~450開始還是450以上開始呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
450mm開始,大于450時,每50分級。500-550-600-650------------,
2020-04-14 20:15:34
-
是腹板高度450以上開始設置的。
2020-04-14 20:13:54
-
450以上,高的才要配筋保證受力。
2020-04-14 20:14:10
-
超過450是判斷條件,需要設置腰筋時,就按整個梁高來考慮。
2020-04-14 20:14:14
-
從450開始的.當腹板高度滿足450時,每側就要配1根鋼筋的.