13954102051 2020-04-14 15:49:37 | 山東省 土建 | 891查看 1回答
抗震等級設置
本工程框架抗震等級為四級,剪力墻抗震等級為三級。施工單位應按構(gòu)造措施對應的抗震等級進行施工。請問可否全部按照抗震三級設置?還是剪力墻設置三級 框架柱梁設置四級
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:剪力墻、暗柱、連梁按三級抗震定義。其它的框架梁、框柱架按四級抗震
首次提交 2020-04-14 15:51:21 最近修改2020-04-14 15:52:02 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看