15263287889 2020-04-13 10:48:19 | 山東省 土建 | 703查看 2回答
約束邊緣柱沒有箍筋是剪力墻的墻筋如何設置
2020-04-13 10:51:28 補充
剪力墻的水平筋是彎折90度的,不是箍筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定義暗柱時只輸入拉筋信息,水平 筋在剪力墻里定義。軟件里默認的是10D兩端彎折,圖中是一個連體的,沒有少算時不處理,少算了就調整一下10D里
首次提交 2020-04-13 10:49:46 最近修改2020-04-13 10:54:37 (修改過2次)
-
用剪力墻水平筋代替箍筋,2021軟件可以處理
2020-04-13 10:50:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看