一棵大樹 2020-04-12 13:48:33 | 江蘇省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 661查看 4回答
看不懂板筋圖紙,誰能幫忙解釋一下
這是我們項目的地下室頂板的板配筋圖,想問下圖一,4 .5條是什么意思?圖二板A是否還需要布雙層雙向的C16@250,板B還是否需要布雙向的面筋C16@250?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要補,所有板都要補,都是雙層雙向的,圖紙上畫出來的都是附加的,意思就是在雙層雙向的基礎上另外增加的
2020-04-12 13:50:45
-
所有班的配筋均為C16@250雙層雙向配置。
圖上顯示的均為雙層雙向配筋以外的附加鋼筋。
2020-04-12 13:50:33
-
需要布置,所有的板布置完雙層雙向C16-250 再布置圖紙上所有的附加鋼筋
首次提交 2020-04-12 13:50:49 最近修改2020-04-12 13:51:28 (修改過1次)
-
你好:
2020-04-12 13:54:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看