Scropio 2020-04-02 22:14:07 | 山東省 安裝 | 2365查看 2回答
風機房里:防火閥輸入模塊控制防火閥啟閉;
風機房里:防火閥輸入模塊控制防火閥啟閉;平面圖上只有一根信號線,但是施工人員告訴我,此處應該是兩條線,另一根是反饋信號線?對嗎?需要提兩根線的量嗎?廣聯達中怎么操作提量?
還有這根反饋信號線到底是什么線型和規格種類?預算需要提這個工程量嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
風機房里:防火閥輸入模塊控制防火閥啟閉;平面圖上只有一根信號線,但是施工人員告訴我,此處應該是兩條線,另一根是反饋信號線?對嗎?需要提兩根線的量嗎?廣聯達中怎么操作提量?
首先根據防火閥的種類配置模塊也不一樣,也就是70度防火閥配置信號模塊,就是2根總線,也就是反饋線。另一個就是280度防煙防火閥,這個需要配置輸入輸出模塊,也就是4根線,2根電源線加2根總線也就是回答線。
還有這根反饋信號線到底是什么線型和規格種類?預算需要提這個工程量嗎?
一般大多計算消防接線就計算到模塊,其實模塊還要與防火閥相連,這部分也要到線,這部分也有你也有你說的反饋線。只不過用量不大不好計算,所以大多預算員忽略了。
2020-04-02 22:30:01
-
防火閥輸入模塊控制防火閥啟閉;平面圖上只有一根信號線,,但是施工人員告訴我,此處應該是兩條線,另一根是反饋信號線?對嗎?需要提兩根線的量嗎?
答:不對。是需要兩根線,一根24V電源線(供模塊工作的電源),一根信號線,既可以向消防控制室報告火災的信息,也可以接受消防主機發出的控制信息(開啟或關閉防火閥的信息指令)
2020-04-03 09:07:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看