123 2020-04-02 14:25:13 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1737查看 5回答
請問老師T接端子處需不需要計算電纜終端頭?
1.支電纜和主電纜通過T接端子連接,在下方的位置主電纜沒有斷開,只計算支電纜一個終端頭?
2.在上方的位置,是主電纜的末端,需要計算一個主電纜的終端頭和一個支電纜的終端頭嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下邊的T接箱是三個電纜頭
上邊的不需要T接箱,電纜直接進箱
2020-04-02 14:29:24
-
是的,你理解的正確,T接段子處不需要做電纜頭
2020-04-02 14:32:19
-
1.支電纜和主電纜通過T接端子連接,在下方的位置主電纜沒有斷開,只計算支電纜一個終端頭?可計算一個中間頭
2.在上方的位置,是主電纜的末端,需要計算一個主電纜的終端頭和一個支電纜的終端頭嗎? 不計算
2020-04-02 16:19:46
-
一、上面箭頭處,不需要電纜頭,直接通過。
二、下面T接處,計算3個電纜頭。
首次提交 2020-04-02 17:17:02 最近修改2020-04-02 17:17:20 (修改過1次)
-
答:T型接線箱電纜是斷開的,有幾個方向就做內處電纜頭。(除最后一個直接進電表箱外)線夾穿刺主電纜是不斷開的,只是剝皮。
2020-04-02 21:25:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看