霞 2020-03-31 19:55:57 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1968查看 3回答
人防門框墻底板里是否需要布置水平鋼筋
各位老師好,請問設計圖紙里人防門框墻c16@100水平筋是否需要在底板里布置(底板200厚,雙層雙向c10@150鋼筋)
,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這是需要設置的。
2020-03-31 20:05:42
-
需要,同平法的墻筋
2020-03-31 20:26:51
-
我覺得不需要,人防圖集你可以看下
2020-07-23 16:24:38