瀟雨 2008-06-24 14:04:36 | 山西省 其他專業 | 460查看 3回答
框架柱露出上一層長度j
圖形算量導入鋼筋算量后,輸入柱鋼筋后計算時,軟件提示:樓層中柱、墻高度設置有誤,是否退出計算,進行調整.頂層邊.角柱無彎鉤長度 1.在圖形計算時沒有問題 2.設置高度檢查符合 3.設置抗震等級二級 4.計算設置為默認值 5.砼強度C30 請問高手老師這是什么原因所造成的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看一下你柱的高度是否正確,選中了這個柱子點屬性,然后點開其它屬性有一個柱高是不是你把括號去掉了,你改為它默認的高度就可以了。
2008-06-24 14:16:00
-
柱高出現問題
2008-06-24 14:20:18
-
1、檢查一下層高。 2、檢查圖圖元的屬性中的柱高。 底層是Hn/3(Hn是柱凈高)。 非底層柱是(Hn/6,hc(D),500)中的最大值。(hc是柱長邊) 如圖:
2008-06-24 14:26:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看